背景材料:某综合楼的结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑面积为12万m2,地下2层,地上18层。某A施工单位与业主签订了建设工程施工合同,并将

[复制链接]

15

主题

0

回帖

77

积分

新手上路

Rank: 1

积分
77
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景材料:

某综合楼的结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑面积为12万m2,地下2层,地上18层。某A施工单位与业主签订了建设工程施工合同,并将其中的空调与通风工程、给水与排水工程分包给具有相应资质的机电安装B公司。

在该项目的施工过程中,发生如下的事件:

事件一:B施工单位按照如下的程序进行通风与空调工程的安装作业。具体程序如下:风管及部件的制作→风管系统安装→风管系统严密性试验→空调设备安装空调水系统安装→管道严密性及强度试验→管道冲洗→管道防腐绝热→竣工验收→空调系统综合效能测试。

事件二:在通风与空调系统投入使用前,建设单位组织进行了通风与空调系统的无生产负荷的联动试运行及调试。

事件三:在该综合楼工程竣工后,A施工单位组织建设单位、监理单位对该单位工程进行绿色施工评价,并填写了单位工程绿色施工评价表。

问题:

1.事件一中,通风与空调工程的施工程序是否完整,若不完整,请写出完整的施工程序?

2.事件二中,请指出通风与空调系统的无生产负荷的联动试运行及调试的内容?

3.请指出事件三中的不妥之处以及绿色施工评价的框架体系所包含的内容?

4.A施工单位的项目部对B分包公司的协调管理可以采取哪些的形式?
回复

使用道具 举报

0

主题

3975

回帖

8118

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8118
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
正确答案:1.不完整,完整的施工程序应该是:施工准备→风管及部件加工→风管及部件的中间验收→风管系统安装→风管系统严密性试验→空调设备安装→空调水系统安装→管道严密性及强度试验→管道冲洗→管道防腐与绝热→风管系统测试与调整→空调系统试运行及调试→竣工验收→空调系统综合效能测试。
2.系统无生产负荷下的联合试运转与调试应包括的内容:【1】监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
【2】系统风量的测定和调整【通风机、风口、系统平衡】。【3】空调水系统的测定和调整。【4】室内空气参数的测定和调整。【5】防排烟系统测定和调整。
3.不妥之处是在该综合楼工程竣工后,应当由建设单位组织A施工单位、监理单位对该单位工程进行绿色施工评价。绿色评价的框架体系包括:评价阶段、评价要素、评价指标、评价等级、评价频次、单位工程绿色施工等级及判定标准。
4.可以采取的协调管理的形式有:定期召开协调会议、实时协调处理事项、专题协调妥善处理等。